隨著工業化進程的不斷加快,空氣質量不斷下降,空氣污染問題也越來越嚴重。而目前通風系統也在我們的生活中得到了廣泛的使用。今天小編要給大家介紹的是實驗室通風系統,實驗室的通風狀況直接影響到實驗室人員的身體健康、以及實驗設備的正常運行。接下來小編就來給大家介紹一下實驗室通風系統的設計原則。
實驗室通風系統是整個實驗室設計和建設過程中,規模最大、影響最廣泛的系統之一。通風系統的完善與否,直接對實驗室環境、實驗人員的身體健康、實驗設備的運行維護等方面產生重要影響。
實驗室過度負壓,通風柜氣體泄漏,實驗室噪音等問題,一直是困擾實驗室工作人員的難題。這些問題給長期在實驗室中工作的人員,甚至工作在實驗室周嚹管理和后勤人員,造成了身體和心理上的嚴重傷害。
一個科學、合理的通風系統要求通風效果好、噪音低、操作簡便、節約能源,甚至要求室內壓差和溫濕度都能保持人體的舒適性。
設計原則
1、 根據大樓的結構特點,就近開設風井,劃分排風和補風系統,管道系統做到“短、平、順、直”,減小系統阻力,降低系統噪聲;
2、 排風和補風系統達到風量平衡,保持室內-5Pa—-10Pa的負壓,防止有害氣體的散溢,保證實驗人員的身心健康;
3、 夏天補冷風、冬天補暖風,保證室內溫濕度的舒適性;
4、 采用智能變頻控制系統,達到操作方便、節能降噪的目的;
5、 綜合考慮各項因素,采用投資少、運行穩定、運行費用低、運行效果好的成熟工藝;
6、 所選擇的工藝必須滿足現場條件,平面布置簡潔、緊湊、少占地,并方便生產操作和維護維修;
7、 非標設備應符合國家或行業相關規范,并保證性能穩定、外表美觀;
8、 在設計中充分考慮噪聲、臭味等,防止二次污染的產生,不給周噃境造成新的污染;
9、 處理設施具備沖擊負荷能力,確保廢氣達標排放。
參數說明
1、支管路內風速6~8m/s, 干管路內風速8~14m/s;
2、通風設備設計風量:
通風柜面風速:0.3~0.8 m/s,單臺1200*800*2350通風柜設計風量1500m3/h,單臺1500*800*2350通風柜設計風量1800m3/h,單臺1800*800*2350通風柜設計風量2200m3/h,萬向抽氣罩面風速:≥0.35 m/s,萬向抽氣罩排風量150~350 m3/h,原子吸收罩面風速:≥0.35 m/s,排風量350~600 m3/h。
3.換氣次數:
一般化學實驗室的換氣數:8~12次/小時
4.通風系統使用終端噪聲≤62db。
5.風機采用耐腐蝕玻璃鋼離心風機,系統采用變頻控制,以達到節能和降噪的目的。