? ? ? 幼兒園新風系統多少錢一套?幼兒園新風系統的功能有很多,除了防霾和降低教室PM2.5值以外、幼兒園新風機應該有效排出室內二氧化碳和甲醛,運行噪音要很小,并且冬季不能降低室內溫度。研發的幼兒園新風系統除普通新風系機的功能外,更有智能恒溫功能,呵護幼兒呼吸健康。在此文章我們分析幼兒園室內污染類型、空氣質量標準、以及對幼兒園新風機的各種要求。
冬季一到,大氣空氣質量就會(huì )下降,污染天氣甚至會(huì )導致幼兒園不得不采取停課措施來保護小朋友們的健康。s出現輕、中度污染時,小孩仍然上學,但在教室里并沒享受有效的保護。在這種情況下,不少家長關注幼兒園教室內空氣質量,希望自己的寶寶能上一個懂得保護小孩健康的幼兒園。新風系統作為主流防霾解決方案,也開始裝在全國各地幼兒園里。
其實,教室內最大污染因素并不是外界霧霾,而是小朋友和老師不斷呼出的二氧化碳。當室內二氧化碳的濃度超過了1000-1500PPM時,人體會(huì )受到嚴重的不利影響,小朋友們的注意力開始不集中,精神疲勞,長期缺氧也影響他們的健康。如果一個教室里有10-20個小朋友,加上一個老師,沒有裝新風系統的房間里二氧化碳濃度將快速上升到不健康的水平。
二氧化碳濃度在上課時間每小時平均值低于1500 PPM;
細顆粒物PM2.5每小時平均值低于75微克/立方米;
幼兒園專用新風系統運行最大功率時噪音一定要低于50分貝;
幼兒園新風系統應有足夠的風量,而且是純新風量,而不是室內回風與室外新風的混合風量;
為了冬天保持恒溫的舒適室內溫度,華北地區的幼兒園新風系統應有鋪熱功能。
這些建議是參照一些建筑標準推薦的,符合常識和邏輯,而且互相不矛盾。
在中國,幼兒園的教室有明確的通風換氣標準:按照GB/T17226-1998 “中小學校教室換氣衛生標準',每一個小學生(包括幼兒)每小時需要至少11立方米外界新鮮空氣(成人需要30立方米/小時)。此標準意味著,如果幼兒園教室里有10個幼兒和一個老師,需要每小時送入140立方米新風,20個幼兒則需要送入250立方米/小時。綜上所述,想必大家已經有所了解,更多相關新風系統文章閱讀推薦《幼兒園新風系統多少錢?幼兒園新風系統價格》